白城电缆沟堵漏原则及施工流程方法【源头施工团队】
发布时间:2023-8-14 来源:涌达建工 浏览次数:
电缆沟裂缝漏水的不良影响当代工程建筑中很多工程的防水,已构成世界性疑难问题,特别是地下工程,砼裂缝水是造成砼建筑损环的关键原因,更是较让人头疼的难题,由于砼内部的裂缝是完全无规律的。对工程的安全操作构成了不确定性威胁,危害工程的使用寿命,给社会发展和国家造成损失!下面我们就“电缆沟堵漏原则及施工流程方法”来详细了解下。
一、电缆沟堵漏施工流程及原则
电缆沟堵漏分为割缝、剔槽、打磨、刷涂料几步:
1、切割与剔槽根据设计要求,先用切割机在管片接缝两侧切割,然后用冲击电钻剔槽,再辅以人工精修成125px深的沟糟
2、内部处理:对于浅缝和只需防渗堵漏的裂缝,一般可用水泥灌浆,如对开度小于0.3mm或渗透流速较大以及受温度变化影响的裂缝,应采用化学灌浆处理。
成功堵漏的原则:
a、通过剔凿找清漏水点、漏水线,有针对性地进行堵漏;
b、对漏水点、漏水线堵漏采取刚柔结合、膨胀增强结合,外刚内柔的原则。
二、电缆沟堵漏工程使用的材料
电缆沟盖板渗水不大的结构破损点,可直接堵漏。
(1)堵漏材料
堵漏材料品种繁多,但常用的有:堵漏灵、堵漏王、R类、赛柏斯登。此类材料均以水泥为基础,而掺有其速凝剂及催化剂等化学物品,电缆沟盖板使材料能很快凝固并增强。由于掺有外加剂,凝结时间虽然快了,强度也提高了,但是后期收缩量加快了,修补处易产生裂缝,使修补注水点不久又失效。
故近年来,常使用纯水泥净浆直接堵漏。采用的水泥有超早强速凝水泥、双快水泥、自流平速凝水泥。其特点是水泥初凝块,5~8min就,终凝10~12min,初终凝时间短,强度增强快,同时又有一定的微膨胀,养护得当,效果好,故近期应用较多。
(2)施工方法
对渗漏点,将渗透处凿成喇叭形的孔洞,直径约为8~15cm,深6~10cm,内尖外圆,剔洞后,用清水将其四周壁先清洗干净,清除沙粒后,将堵缝材料用水调和成半干硬性,搓成柱状,对周壁用稀水泥浆刷一遍,待快干硬块将发热时,迅速堵塞于所凿孔洞,用力挤压四周壁,使胶泥与周壁混凝土紧密相贴,并待发热硬化后即可松手。一般挤压处理后,无水渗出即为堵漏成功。一旦渗水需凿去重来。
对接缝、裂缝、沿缝方向凿槽,先将缝间沿凿成八字型槽缝。对有渗水处例外,其余地处,应用上法先处理之,对有水处集中几点,用速凝防水堵漏水泥,拌后待快硬化时,搓成粗条状,即时按上渗透点,使上诉渗透点达到止漏。
上诉的方法虽然能很快的将渗透点堵住,起到表层不渗水,而水仍在结构内,日久后对结构影响较大,钢筋生锈及冻融破坏等均会损坏地下结构。
2、堵漏引排法
当钢筋混凝土结构及漏水点有渗出急流或较大水量时,或者混凝土结构质量较差,不宜直接采用堵漏法时,则采用堵漏加引排相结合的措施,铁路工程应用较广。
(1)各类纵向缝或横向(环向)缝引排法
在各类纵向缝成或横向(环向)施工接缝处,剔、凿槽,槽宽10~15cm,深5~8cm,有冻害处需加深10~15cm,先将胶皮管埋在底部,随后用水泥净浆或砂浆堵塞缝槽,快硬时将胶皮管向抽动。随堵随抽不损坏堵塞外,直至全缝堵塞排水缝池形成。此法虽然简易,但应用时间一长,由缝隙中渗出带砂石屑、细颗粒泥土,只是缝槽堵塞失效。
为此,近期使用中已进行改进,在已剔好凹槽中,在底层先铺上一层厚3~5mm的无纺布,以阻挡砂、石屑、泥土流入凹槽,在其上再铺上一层厚2mm的带有排水细槽的PVC塑料板或采用包有无纺布的排水带,直接设置在槽中央。在其上采用速凝浆快,将上用力挤搓,使防水浆快能挤进混凝土槽壁、缝隙中,用水泥浆将渗水缝堵住,迫使渗水返至人为引排水处排出。
需分层堵塞外,防止缝出水使水油缝中返排水引出。这样的引排法,使用效果好,经久耐用,已普遍采用。特别是铁路部门近十几年来采用较多,效果显著。
 