联系我们
服务热线:

158-5106-6698

公司电话:0515-88404040

公司传真:0515-88410418

客服QQ:348083717

邮箱:348083717@qq.com

地址:盐城市城南新区新都街道中南世纪城一期2B2-414--417室

白城电缆沟堵漏技术_电缆沟堵漏流程(电缆沟堵漏全套服务)
发布时间:2023-7-29 来源:涌达建工 浏览次数:
1、施工工艺流程:电缆隧道砼基面清理→质量检查→凿毛处理→质量检查→涂刷水泥界面处理剂→质量检查→缝隙堵漏→质量检查→堵漏专用料进行刮抹→质量检查→涂刷环氧树脂漆进行表面封闭→检查验收竣工交付。
2、砼基面清理: 水泥失强部位要清理掉,达到整个砼基面没有失强疏松混凝土,检查合格。
3、砼基面凿毛处理: 砼基面用錾子进行凿毛,裂缝1mm以下的要加大裂缝处,凿成 V型口,漏水洞凿成U型口,检查合格。
4、涂刷水泥界面处理剂: 做过处理后的砼基面,涂刷水泥界面处理剂2遍,不允许漏刷,检查合格。
5、缝、洞堵漏:
(1)埋注浆管:可采用钻灌浆孔或打斜孔的方法埋注浆管、也可以沿缝面粘贴灌浆盒、接上注浆管。
(2)缝面止封:为了防止漏浆、缝面直接用高强度的砂浆或双快水泥止封。也可沿缝凿成浅槽,用高聚合物砂浆嵌槽、抹平。
(3)堵漏注浆:用手掀泵在压力下注浆,压力为0.3Mpa左右。竖直裂缝从处开注,逐渐向上。平缝从一端向另一端进行。待邻孔出浆时,关闭并结扎管路,继续进浆,一直到整个缝面都注满浆液为止。也可在邻孔出浆后,关闭原注浆孔,移到邻孔继续进浆。总之,要在压力下,使浆液充分饱和整个缝面。 裂缝部位、洞部位、堵漏进行完毕后,检查合格。
6、堵漏专用料进行刮抹: 墙壁渗水部位用灵光型堵漏环氧高聚物材料,成灰色粉末状,用水拌合后,在以清理干净并经水充分湿润的基面上,用钢(胶)皮刮板刮压砂10~20㎜,要顺序操作,涂覆均匀,紧密接茬,不可漏刮。待上一遍涂刮层硬化至手指触压不沾手后才能进行下一遍刮压,要横竖交叉,上一遍横刮,下一遍竖刮。若第二遍涂刮层硬化后还有较大面积渗水,在按以上方法刮压第三遍,若只有局部渗水,只需在局部处刮压,照此重复操作,直至不渗不漏。
7、涂刷环氧树脂漆进行表面封闭: 待固化干燥后涂刷环氧树脂漆2遍,进行表面封闭,起到防腐、防渗的作用。
8、检查验收竣工交付: 施工完成后,填写竣工报告,准备好竣工资料,呈报甲方组织有关人员进行验收,经甲乙双方验收合格后,填写竣工验收证明书。把工程移交给甲方使用和管理。